Při měření průtoků ultrazvukem často dochází k rozptylu signálu (hlavně na velkých dimenzích) a někdy je vzdálenost senzorů třeba změnit (oproti vypočtené vzdálenosti). Velkou roli hraje typ rozmístění senzorů...nejběžnější a doporučovaná metoda umístění V (vedle sebe) mi už několikrát selhala.
V takových případech doporučuji použít metodu Z (senzory proti sobě) která je spolehlivější.
Jak je vidět na snímku, nejprve jsem zkoušel metodu V...místa jsme obrousili až na kov, řádně namazali indulonou a Q bylo slabých 40. Zkoušel jsem senzory přitahovat k potrubí popruhy, různě senzory posouvat, ale stejně jsem nedokázal dosáhnout požadované kvality signálu Q alespoň 60. Takže jsem využil poznatků, vzal jsem jeden senzor a umístil ho na druhou stranu potrubí (metoda měření Z - signál putuje přímo přes tekutinu bez odrazu).
Důležité je, aby oba senzory byly ve stejné ose!! Druhou plochu pod senzorem jsem ani nemusel brousit, protože Q mi ihned po přiložení senzoru na potrubí vzrostlo na stabilních +/- 70. Pak už stačilo doladit TOM/TOS jemným posouváním senzoru A JE TO, MĚŘÍME!
Ultrazvuk_cementárna.jpg (237.45 KiB) Zobrazeno 25595 x