- 25 kvě 2011, 12:33
#184
kdo používáte k lokalizaci "odrazák","radar",a co já vím ještě jak se jim říká, prostě a učeně reflektometr, potřebujete znát jeden parametr, bez něhož se neobejdete. výrobce(nebo dodavatel) vám poskytne jen všeobecnou tabulku. ta vám vystačí, ale všeho dočasu. aby jste byli co nejpřesnější a mohli "machrovat" potřebujete přesnější údaje. každý kabel má svoji specifickou rychlost šíření závislou nejen na druhu kabelu a použité izolaci, ale i na počtu žil, konstrukci a dalších mě (doufám že jen prozatím) neznámých veličinách. jak jsem nedávno zjistil, tak i na stavu kabelu-obsazenost žil,vlhkost, a poloha. ale tímto bych to zatím nekomplikoval, stačí když řeknu,že rozdíl mezi délkou kabelu měřeným na bubnu a nataženým je 8-9% !!
já se pohybuji převážně na kabelech spárovou konstrukcí
typy , TCEKEY, TCEKFE, TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE,TCEKPFLEZY, EY,AYKY,CYKY a ještě pár jiných. od dvou žil po trojciferné.
pan Svoboda sem jistě vloží svou tabulku rychlostí šíření. já sem budu postupně dávat to co změřím také. navíc sem dám pár rad pro ty co začínají s RISERBONDEM.
rychlost sem budu uvádět ve tvaru V/2 , nikoliv v % přijde mi to přehlednější. výrobce kablo podmokly udává pro kabely s PE
izolací všeobecně V/2=100,4. jejich konstrukční inženýr mi však potvrdil, že je to jen všeobecná hodnota. že se markantně mění i s počtem žil.
moje hodnoty:
TCEKEY 98-100
TCEKPFLEY 7Px1 95,4
TCEKPFLEY 48Px1 95,2 - pár z vnější vrstvy
TCEKPFLEY 48Px1 91,4 - pár z vnitřní vrstvy
EY 48x1 98,0
AYKY 4x16 78,4
kabely TCEKPFLEY navinuté na bubnu cca 103
já se pohybuji převážně na kabelech spárovou konstrukcí
typy , TCEKEY, TCEKFE, TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE,TCEKPFLEZY, EY,AYKY,CYKY a ještě pár jiných. od dvou žil po trojciferné.
pan Svoboda sem jistě vloží svou tabulku rychlostí šíření. já sem budu postupně dávat to co změřím také. navíc sem dám pár rad pro ty co začínají s RISERBONDEM.
rychlost sem budu uvádět ve tvaru V/2 , nikoliv v % přijde mi to přehlednější. výrobce kablo podmokly udává pro kabely s PE
izolací všeobecně V/2=100,4. jejich konstrukční inženýr mi však potvrdil, že je to jen všeobecná hodnota. že se markantně mění i s počtem žil.
moje hodnoty:
TCEKEY 98-100
TCEKPFLEY 7Px1 95,4
TCEKPFLEY 48Px1 95,2 - pár z vnější vrstvy
TCEKPFLEY 48Px1 91,4 - pár z vnitřní vrstvy
EY 48x1 98,0
AYKY 4x16 78,4
kabely TCEKPFLEY navinuté na bubnu cca 103
Naposledy upravil(a) boris dne 26 srp 2011, 08:44, celkem upraveno 1 x.